Montážní příručka
Montážní příručka
Vyberte prosím jednu nebo více kapitol ke stažení.
Obsah dokumentu

Spodní napojení

Po dokončení spodní konstrukce začněte s montáží zásuvné lišty, příponek, děrovaného plechu a okapnice. Napojení okapnice se provádí s přesahem a lepením. Okapnice, která je položena níže (skrytě), se nařízne, aby bylo možné namontovat okapnici, která se bude nacházet nahoře.

Alternativně lze napojení okapnice provést také se zasunutou a lepenou spojkou okapnic:

Jakmile jsou v soklové oblasti dokončeny všechny přípravy pro napojení, může v závislosti na orientaci Sidingu začít montáž startovacího profilu nebo perforovaného ukončovacího profilu.

Startovací profil pro horizontální pokládku

Perforovaný ukončovací profil pro vertikální pokládku

Upozornění

Při použití perforovaného ukončovacího profilu a Sidingu s ohraněním je nutné dbát na zachování vzdálenosti min. 5 mm mezi ohraněním a perforovaným ukončovacím profilem. Pokud ohranění leží přímo na perforovaném ukončovacím profilu, není zajištěn dostatečný přívodní průřez vzduchu ani funkční odvětrání.

Kromě toho by to omezovalo materiálovou roztažnost Sidingu.

Je nutné dodržet národní požadavky na přívodní průřezy vzduchu!

Aby byl u perforovaného ukončovacího profilu zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro provětrávání, musí být vzdálenost mezi perforovaným ukončovacím profilem a okapnicí min. 10 mm.

Precizní montáž je důležitá, protože zásadně ovlivňuje vzhled vaší fasády. Čím přesněji budou profily zaměřeny a následně namontovány, tím snazší bude následná odborná pokládka. Zajistěte, aby provětrávaná mezera nebyla nijak zakrytá.

Dbejte na montáže bez pnutí tím, že profily SK namontujete na spodní konstrukci s jasným určením pevných a posuvných bodů.

U pevného bodu se vrut zašroubuje přímo skrz startovací profil, resp. perforovaný ukončovací profil. Aby vznikl posuvný bod, vysekněte potřebný podlouhlý otvor kleštěmi na podlouhlé otvory.

Zvláště u startovacího profilu dbejte na to, aby poloha šroubů nebyla zvolena příliš nízko, aby bylo možné Siding, Siding.X a Siding perforovaný bez problémů zasunout a namontovat.

Upozornění

Než zasunete Siding, Siding.X a Siding perforovaný do startovacího profilu nebo do perforovaného ukončovacího profilu, odstraňte veškeré kovové třísky a nečistoty, aby skrytý zámek pero‑drážka mohl bez pnutí zacvaknout.

U delších rozměrů budovy nesmíte startovací profily a perforovaný ukončovací profil kvůli teplotní roztažnosti materiálu spojovat na styk. Dodržte vzdálenost 5–10 mm pro teplotní roztažnost materiálu (v závislosti na délce startovacího profilu).